тепловий насос - дороге задоволення. чи вже є які ноу -хау , щоб його здешевить. я щось пропустив?
Тепловий насос то є звичайна холодильна машина як холодильник який стоїть у Вас вдома. І він сам не дуже дорогий, інша річ якє джерело низкопотенційого тепла ви будете вмкористовувати. Від цього залежить вартість всього обладнання. Від умовно 1000$ за насос повітря-вода до 25000$ за топовий грунт-вода разом із скважинами.
Якщо комусь цікаво зараз м.Дніпро -2°С вологість 86% ТН видає 5180W при споживанні 1470W COP = 5180/1470 = 3.52 Температура подачі у систему опалення 37.8°С
Мені дуже цікаво,дякую за цифри.Підкажіть,як Ви вимірювали скільки він видає?
Di-MA
У мене послідовно із ТН в систему опалення підключений електричний котел. Якщо включити два ступені цього котла то лічільник показує споживання 4900Вт. На другій швидкості циркуляційного насоса електричний котел підтримує Δt подача-обратка на рівні 3.5К. Потім я порівнюю Δt ТН із Δt електрокотла і з великою точністю вимірюю теплову потужність.
Приклад розрахунку: При температурі -2°С ТН підтримує Δt3.7К (4900/3.5)*3.7=5180
Di-MA
У мене послідовно із ТН в систему опалення підключений електричний котел. Якщо включити два ступені цього котла то лічільник показує споживання 4900Вт. На другій швидкості циркуляційного насоса електричний котел підтримує Δt подача-обратка на рівні 3.5К. Потім я порівнюю Δt ТН із Δt електрокотла і з великою точністю вимірюю теплову потужність.
Приклад розрахунку: При температурі -2°С ТН підтримує Δt3.7К (4900/3.5)*3.7=5180
Вибачте,не зрозуміло:
Звідки узялася цифра у ТН Δt 3.7К ?
Буква "К" до чого має відношення- взагалі, чи стосовно данного котла? Це- коефіцієнт який- конкретний, він- для всіх ТН чи як??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Александр Васильевич
Зазвичай у тепло та холодотехниці різницю у температурах виражають у кельвінах. Якщо Вам буде зручніше для сприйняття то вважайте Δt 3.5°С підтримує електричний котел, та Δt 3.7°С підтримує ТН за наведених умов.
Чесно кажучи я перестав зовсім розуміти про що мова.
ККД більше сотні...
Витрати лєктрики в двічі менше..
Просте питання?
Які витрати єл. в місяць на опалення. (ТН и всі допоміжні прилади для нього сподіваюсь працюють від неї рідненької. )
Дякую.
Вибачте не втримався.
https://m.youtube.com/watch?v=q5MbBnKvZwE _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Qstas
Згадайте зворотній цикл Карно і стане зрозуміло звідки ККД і як взагалі процює тепловий насос.
За останній місяць споживання будинку 160м2 склало 1674кВт на всі потреби як освітлення, опалення та інше споживання.
Влад МТ
Температура подачі електрокотла нижче так як його потужність за данних умов менша. По температурі подачі не можна вирахувати потужність тому що вона залижить від температури всередені та тепловтрат будинку. А ось дельта подача-обратка це константа тому що теплоємність води і обсяг який прокачує циркуляційний насос не змінюється.